kdw
Joined: 05 May 2006 Posts: 1461
|
Posted: 31.08.2017, 16:56 Post subject: Erste Schritte mit OPC UA … |
|
|
Hallo Forum.
Aus der hier folgenden Beschreibung geht hervor, wie man auf einem „neuen“ IGW/936 bzw. IGW/936-L die Node-RED- und OPC UA-Erweiterungen installiert und einen ersten OPC UA-Server in Betrieb nimmt. Das „neu“ bezieht sich den Werksauslieferzustand, also der werksseitige Zustand, in dem ein IGW/936 (-L) geliefert wird.
1. Schritt: Besuchen Sie die Website „Apps für das IGW/936-L“ unter http://www.ssv-embedded.de/downloads/igw936/ und laden Sie die beiden Binärdateien zu den Apps node-red und node-red-opcua auf Ihren PC.
2. Schritt: Verbinden Sie Ihren PC per Ethernet mit dem LAN1-Steckverbinder des IGW/936 und greifen auf das SSV/WebUI (SSV WebConfig Tool) zu. Eine Beschreibung zu den Details finden Sie unter http://www.ssv-embedded.de/doks/manuals/fs_igw936-l_en.pdf.
3. Schritt: Verzweigen Sie im SSV/WebUI in den Menüpunkt System => App management und installieren Sie die beiden Binärdateien zu den Apps node-red und node-red-opcua auf Ihrem IGW/936.
4. Schritt: Durch die Installation von Node-RED verändert sich die Menüleiste des SSV/WebUI am linken Browserrand. Es muss nach einer erneuten Anmeldung im SSV/WebUI ein neuer Menüpunkt Apps auftauchen.
Bei einigen Browsern kann es sein, dass Sie zunächst den Browser-Cache leeren oder einen Browser-Refresh (Hard Reload, z. B. CTRL-F5) durchführen müssen, bevor nach einer erneuten Anmeldung der Menüpunkt Apps sichtbar wird.
5. Schritt: Starten Sie Node-RED auf dem IGW/936 durch jeweils einen Mausklick auf Enable service und Apply.
Nach dem Start von Node-RED existiert unter der TCP-Portnummer 1880 eine weitere Browseroberfläche, siehe auch http://www.ssv-comm.de/forum/viewtopic.php?t=1332 (Node-RED-Benutzeroberfläche) und https://ssv-embedded.de/doks/infos/WP_NodeRED.pdf (IoT-Schnitstellenverbindungen einfach verdrahten).
6. Schritt: Öffnen Sie über http://192.168.0.126:1880 die Node-RED-Benutzeroberfläche mit dem Flow-Editor. Hier können Sie nun eine OPC UA-basierte Anwendung erstellen und starten.
7. Schritt: Ziehen Sie jeweils einen Inject Node und einen OPC UA Server Node auf die Arbeitsfläche des Flow-Editor. Verdrahten Sie beide Nodes mit einer einfachen Verbindung wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
8. Schritt: Konfigurieren Sie den Inject Node wie folgt (dadurch wird einmal pro Sekunde die Systemzeit an den OPC UA Server Node gesendet):
9. Schritt: Konfigurieren Sie den OPC UA Server Node des IGW/936 wie folgt (dadurch entsteht eine OPC UA-Serverinstanz unter der TCP-Portnummer 4840, über die per OPC UA-Client auf eine Variable „SSV/timestamp“ zugegriffen werden kann):
10.Schritt: Bringen Sie den neuen Flow im Main Pain (Flow-Editor-Arbeitsbereich) durch das Betätigen der Deploy-Schaltfläche zur Ausführung.
11. Schritt: Starten Sie auf Ihrem PC einen OPC UA-Client und verbinden Sie den Client mit dem OPC UA-Server des IGW/936, zum Beispiel über den Link opc.tcp://192.168.0.126:4840.
VG KDW |
|