kdw

Anmeldedatum: 05.05.2006 Beiträge: 1442
|
Verfasst am: 22.04.2016, 21:13 Titel: M2M Device Server … |
|
|
Hallo Forum.
Eine der klassischen Aufgaben für ein IGW/922-G bzw. IGW/922-U ist, eine externe Baugruppe mit serieller Schnittstelle (RS232, RS485) per Mobilfunknetz mit dem Internet zu verbinden. Dadurch wird der IP-basierte Fernzugriff auf die serielle Schnittstelle der externen Baugruppe möglich.
Physisch wird die externe Baugruppe in der Regel mit der seriellen Schnittstelle COM1 (nur RS232) oder COM2 (RS232 oder RS485, per Software umschaltbar) eines IGW/922 verbunden. Logisch wird die jeweilige Schnittstelle dann mit einem TCP- oder UDP-Socket verknüpft. Dadurch wird der Datenverkehr von und zur seriellen Schnittstelle durch ein TCP/IP-basiertes Netzwerk (z. B. das Internet) geleitet.
Die jeweiligen Einstellungen in der Web-Konfigurationsoberfläche erfolgen unter dem Menüpunkt System => COM ports.
Wählen Sie für COM1 oder COM2 als Application die Betriebsart Com port redirector aus. Konfigurieren Sie die erforderlichen Parameter gemäß Ihren Anforderungen. Durch das Betätigen der Apply-Schaltfläche werden die Einstellungen übernommen. Danach ist die jeweilige Schnittstelle mit einem TCP- der UDP-Socket verknüpft.
Aus Sicherheitsgründen sollte eine solche Com port redirector-Anwendung im Internet nur im VPN-Betrieb eines IGW/922 erfolgen. Betreiben Sie das IGW/922 daher zusätzlich als OpenVPN Client.