1. Wie wird die Applikation darüber informiert, dass Power-Fail aufgetreten ist ?
Dies ist notwendig um noch "letzte Dinge" zu speichern (z.B. aktueller Prozess-Status).

2. Wieviel Zeit steht in diesem Fall zur Verfügung ?

3. Was passiert mit "offenen" Dateien ? (ggf ist deren Inhalt noch im Cache)
_________________
Gruss
Johann Wagner
Back to top
View user's profile Send private message
jne



Joined: 05 May 2006
Posts: 31
Location: Hannover

PostPosted: 20.04.2007, 14:06    Post subject: AW: Power-Fail : Einige Fragen Reply with quote

Hallo Herr Wagner,

Zu 1) Bei einem Verlust der Versorgungsspannung wird die Applikation darüber nicht informiert.

Zu 2) Demzufolge steht System-seitig keine Zeit zur Verfügung, um "letzte Dinge" zu speichern.

Zu 3) "Offene", bzw. aktuell im flüchtigen Speicher befindliche Daten im Falle eines Stromausfalls verloren.
Dies ist vergleichbar mit dem Verhalten eines Windows-PC zu Hause. Ein offenes Office-Dokument beispielsweise geht bei einem Ausschalten des Rechners im laufenden Betrieb ebenfalls verloren. Weder der PC noch das IGW verfügen über eine Einrichtung zum Puffern der Spgsversorgung. Im Falle des IGW wäre diese Funktionalität in der kompakten Bauform auch nicht unterzubringen.

Im Industriebereich werden solchen Systemen daher i.d.R. auch USVs vorgeschaltet. Ein recht platzsparendes Beispiel für eine Industrie-USV ist z.B. die C-TEC 2410 (www.j-schneider.de).

Beste Grüße
Jörg Neumann
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
Priamos



Joined: 10 Apr 2007
Posts: 10

PostPosted: 21.04.2007, 11:12    Post subject: Reply with quote

Hallo Herr Neumann,

zu 1.) Die Anwendung wird nicht informiert
In vielen embedded Systemen, die ich kenne löst Powerfail einen Interrupt aus.
Ich gehe davon aus, dass auch der IGW dieses HW-technisch kann.
Letztlich ist es also eine Frage des Systemintegrators, ober er diese Möglichkeit
zur Verfügung stellt. Schade, dass dies nicht der Fall ist.

zu 2.
es gibt Applikationen die ohne Kenntnis des "alten" Prozess-Zustandes funktionieren,
es ist aber gerade im industriellen Bereich häufig so, dass diese Informationen
bei Spannungswiederkehr zur Verfügung stehen muss
(z.B. alle speicherprogrammierbaren Steuerungen müssen so arbeiten)

zu 3.
die Lösung mit USV ist weder kommerziell vertretbar, noch technisch notwendig.
Bei PC's mag dies angebracht sein, ein embedded System sollte meiner Meinung
nach schon die Fähgkeit besitzen in geringem Umfang Daten remanent speichern
zu können.

Alles in allem dürfte somit die Einsatzfähgeit der IGW Familie für technische Anwendung
deutlich eingeschränkt sein.
_________________
Gruss
Johann Wagner
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    SSV-Forum Forum Index >>> IGW/900 All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

SSV Software Systems GmbH

Dünenweg 5
30419 Hannover

Fon: +49(0)511  ·  40 000-0
Fax: +49(0)511  ·  40 000-40

sales@ssv-embedded.de


Impressum    ·    Datenschutz    ·    AGB

© 2023 SSV SOFTWARE SYSTEMS GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ISO 9001:2015