TOP
SSV Software Systems Register  Register
Log in to check your private messages  Log in to check your private messages
Startseite FAQ Search Mitglieder Profile  Log in 
SSV Support-Forum
QADC

 
Post new topic   Reply to topic    SSV-Forum Forum Index >>> DNP/5280
<<< Previous topic - Next topic >>>  
Display posts from previous:   
Author Message
sl



Joined: 31 Aug 2006
Posts: 3

PostPosted: 27.09.2006, 09:54    Post subject: QADC Reply with quote

Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Analog-Digital-Wandler des Coldfire?

Ich moechte einfach einen analogen Wert mit einem Poti einlesen und einen digitalen ausgeben.

Ich erzeuge auf ETRIG1 oder ETRIG2 ein Trigger- Signal, das jeweils bewirken soll, dass der Wert des Potentiometers gelesen wird. Der Port des Potis wird lediglich als Eingang deklariert. Im Register CCW lege ich fest, an welchem Port das Signal rein kommt.

Gibt es hierzu irgendwelche Codebeispiele (wurde beim googlen nicht fuendig) oder hat jemand dieses Problem schon mal geloest?
Back to top
View user's profile Send private message
sl



Joined: 31 Aug 2006
Posts: 3

PostPosted: 28.09.2006, 08:34    Post subject: Reply with quote

Noch eine Frage:
Auf welchen Potentialen liegen beim DIL/NetPC eigentlich die Referenzeingaenge VRH und VRL fuer den QADC?
Back to top
View user's profile Send private message
kdw



Joined: 05 May 2006
Posts: 1460

PostPosted: 03.10.2006, 16:24    Post subject: Analoge Eingänge Reply with quote

Hallo.

Die alternative Nutzung der PIO-Bits des DNP/5280 als analoge Eingänge wurde bei der Entwicklung nicht weiter berücksichtigt. Aus diesem Grund fehlt auch eine entsprechende Beschaltung der Eingänge. Ich würde daher von der Nutzung des ADC abraten.

Gruß

Klaus
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    SSV-Forum Forum Index >>> DNP/5280 All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

SSV Software Systems GmbH

Dünenweg 5
30419 Hannover

Fon: +49(0)511  ·  40 000-0
Fax: +49(0)511  ·  40 000-40

sales@ssv-embedded.de


Impressum    ·    Datenschutz    ·    AGB

© 2023 SSV SOFTWARE SYSTEMS GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ISO 9001:2015