Posted: 11.09.2006, 11:31 Post subject: RS232 auf COM2? |
|
|
Hallo,
ich habe den COM2 port bisher mit dem RS485 Treiber benutzt. Jetzt versuche ich per RS232 Daten über COM2 zu senden. Das will aber einfach nicht klappen. Weiß jemand, was ich falsch mache?
Gruß
Jan |
|
Back to top |
|
|
kdw
Joined: 05 May 2006 Posts: 1460
|
Posted: 12.09.2006, 07:21 Post subject: COM2 per RS232 nutzen ... |
|
|
Hallo Jan.
Die Betriebsart (RS232, RS422 oder RS485) des COM2-Ports wird über zwei Bits des internen Port A per Software umgeschaltet. Der RS485-Treiber erledigt das automatisch. Vor der Benutzung per RS232 muss das explizit erfolgen. Ein Beispiel findet man in http://www.ssv-comm.de/downloads/software/igw920_com2_rs232.zip
Bei beiden Dateien aus dem Archiv entpacken und in das Verzeichnis „/flash“ des IGW/920 kopieren. Die Datei „set_portA“ mit Programmausführungsrechten versehen (chmod +x set_portA). Dann das IGW/920 neu booten. Danach ist COM2 immer für den RS232-Betrieb voreingestellt.
Gruß
Klaus |
|
Back to top |
|
|
|