Hallo Forum.
Offensichtlich kommt es immer wieder einmal vor, dass sich ein IGW/936-L-Nutzer bei der Inbetriebnahme durch unüberlegte Einstellungen bzgl. der IP-Adressvergabe für LAN1 und LAN2 aussperrt, so dass die Weboberfläche nicht mehr erreichbar ist.
Um die fehlerhaften Einstellungen zu korrigieren, muss man per Webbrowser erneut in die Weboberfläche gelangen. Gehen Sie daher wie folgt vor, um den Auslieferzustand (Werkseinstellungen) wieder herzustellen:
1. IGW/936-L mit einem Cross-Over-Kabel per LAN1 mit einem Windows-Rechner verbinden. LAN2 entfernen.
2. Im Windows-Netzwerk muss DHCP (IP-Adresse automatisch beziehen) für das Netzwerkkabel eingestellt sein.
3. Einen USB Speicherstick nehmen, der unter Windows mit FAT(16) oder FAT32 formatiert wurde.
4. Auf diesem USB-Stick eine leere Datei "factoryreset" erstellen. Sie können z.B. eine TXT-Datei erstellen und anschließend die Dateiendung entfernen. Bitte bedenken Sie, dass Windows standardmäßig die Dateiendungen versteckt!
5. USB-Stick im Windows abmelden (USB-Symbol im Systry!) und erst dann herausziehen.
6. USB-Stick in den eingeschalteten IGW/936-L einstecken.
7. Das System startet neu. Die LED S1 geht nach ca. 15 bis 30 Sekunden aus.
8. Den USB-Stick wieder raus nehmen (spätestens dann raus ziehen, wenn die LED-S1 anfängt zu blinken).
9. Im Windows-PC erscheint nach ca. 30 bis 60 Sekunden ein Ausrufezeichen für "eingeschränktes Netzwerk".
10. Per UPnP meldet sich das IGW936 mit seiner aktuellen IP-Adresse im AutoIP-Bereich 169.254.x.x
11. In der Netzwerkumgebung unter Windows das Icon des IGW936 öffnen (Doppelklick). Die Weboberfläche mit einer URL (z. B. http://169.256.x.x:7777/) wird im Webbrowser geöffnet.
Gruß KDW |
|