<<< Previous topic - Next topic >>> |
|
Author |
Message |
kdw
Joined: 05 May 2006 Posts: 1460
|
Posted: 01.11.2012, 10:20 Post subject: Modbus-Anwendungen entwickeln … |
|
|
Hallo Forum.
In vielen Anwendungen wird das IGW/922 als Modbus-Master eingesetzt. Den Slave bildet dann eine Steuerung oder I/O-Bausteine (zum Beispiel Baugruppen aus dem WAGO I/O System).
Um die Entwicklung eigener Systemlösungen zu vereinfachen, ist mit Modpoll ein Modbus Master Simulator verfügbar, der sowohl Modbus RTU als auch Modbus TCP unterstützt.
Modpoll wird innerhalb einer Telnet-Session von der Kommandozeile gestartet. Es existiert ein umfangreicher Parameter-Vorrat:
Code: | Usage: modpoll [options] serialport|host
Arguments:
serialport Serial port when using Modbus ASCII or Modbus RTU protocol
COM1, COM2 ... on Windows
/dev/ttyS0, /dev/ttyS1 ... on Linux
/dev/ser1, /dev/ser2 ... on QNX
host Host name or dotted ip address when using MODBUS/TCP protocol
General options:
-m ascii Modbus ASCII protocol
-m rtu Modbus RTU protocol (default)
-m tcp MODBUS/TCP protocol
-m enc Encapsulated Modbus RTU over TCP
-a # Slave address (1-255, 1 is default)
-r # Start reference (1-65536, 100 is default)
-c # Number of values to poll (1-100, 1 is default)
-t 0 Discrete output (coil) data type
-t 1 Discrete input data type
-t 3 16-bit input register data type
-t 3:hex 16-bit input register data type with hex display
-t 3:int 32-bit integer data type in input register table
-t 3:mod 32-bit module 10000 data type in input register table
-t 3:float 32-bit float data type in input register table
-t 4 16-bit output (holding) register data type (default)
-t 4:hex 16-bit output (holding) register data type with hex display
-t 4:int 32-bit integer data type in output (holding) register table
-t 4:mod 32-bit module 10000 type in output (holding) register table
-t 4:float 32-bit float data type in output (holding) register table
-i Slave operates on big-endian 32-bit integers
-f Slave operates on big-endian 32-bit floats
-1 Poll only once, otherwise poll every second
-e Use Daniel/Enron single register 32-bit mode
-0 First reference is 0 (PDU addressing) instead 1
Options for MODBUS/TCP:
-p # TCP port number (502 is default)
Options for Modbus ASCII and Modbus RTU:
-b # Baudrate (e.g. 9600, 19200, ...) (9600 is default)
-d # Databits (7 or 8 for ASCII protocol, 8 for RTU)
-s # Stopbits (1 or 2, 1 is default)
-p none No parity
-p even Even parity (default)
-p odd Odd parity
-4 # RS-485 mode, RTS on while transmitting and another # ms after
-o # Time-out in seconds (0.01 - 10.0, 1.0 s is default) |
Wenn Sie einen Modbus-Slave mit der RS485-Schnittstelle des IGW/922 verbunden haben oder sichergestellt wurde, dass sich ein solcher Slave in einem LAN befindet, auf das ein IGW/922 per LAN1 oder LAN2 zugreifen kann, können Sie Modpoll als Modbus Master Simulator nutzen.
Wir gehen hier einmal davon aus, dass ein Modbus-TCP-Slave mit dem IGW/922 verbunden ist und das dieser Slave die IP-Adresse 192.168.0.1 besitzt. Durch die Eingabe:
Code: | ./modpoll –c 5 –r 100 –m tcp 192.168.0.1 |
starten Sie Abfrage der Register 100 – 104 (-c 5 = Frage fünf Register ab, -r 100 = Beginne mit der Adresse 100) des Modbus-TCP-Slave (-m TCP = Modbus TCP).
Gruß
KDW |
|
Back to top |
|
|
kdw
Joined: 05 May 2006 Posts: 1460
|
Posted: 21.12.2012, 17:01 Post subject: Modbus-RTU … |
|
|
Hallo Forum.
Bei einem Modbus-RTU-Slave, der zum Beispiel mit 57.600 Baud und No Parity funktioniert, würde die Modpoll-Kommandozeile wie folgt aussehen:
Code: | ./modpoll –c 5 –r 100 –m rtu /dev/ttyR1 –b 57600 –p none |
“ /dev/ttyR1” ist in diesem Fall der Name der COM2-RS485-Schnittstelle des IGW/922.
Gruß KDW |
|
Back to top |
|
|
kdw
Joined: 05 May 2006 Posts: 1460
|
Posted: 29.06.2013, 15:37 Post subject: Modbus Slave Simulator … |
|
|
Hallo Forum.
In vielen Anwendungen muss für ein IGW/922 ein spezieller Modbus Master entwickelt werden. Als Gegenstück ist dann ein geeigneter Modbus Slave Simulator recht hilfreich. Sehr empfehlenswert ist hier Ananas für Windows PCs, den man unter http://www.tuomio.fi/ananas/index.htm kostenlos laden kann.
Ananas unterstützt Modbus Holding Register und Modbus Input Register. Die Umschaltung erfolgt über entsprechend gekennzeichnete Schaltflächen. Durch die Eingabe:
Code: | ./modpoll –c 5 –r 100 –m tcp 192.168.0.1 |
werden die Modbus Holding Register ausgelesen. Um auf die Modbus Input Register zuzugreifen, ist –t 3 als zusätzlicher Parameter erforderlich.
Code: | ./modpoll –c 5 –r 100 –t 3 –m tcp 192.168.0.1 |
Gruß KDW |
|
Back to top |
|
|
kdw
Joined: 05 May 2006 Posts: 1460
|
Posted: 17.08.2013, 07:57 Post subject: Modbus per Python … |
|
|
Hallo Forum.
Für das IGW/922 steht auch eine Python-Laufzeitumgebung mit Modbus-Erweiterungen zur Verfügung. Dadurch lassen sich Modbus-Aufgaben auch in Python lösen. Ein Modbus-Master könnte dann wie folgt aussehen:
Code: | import time
import modbus_tk
import modbus_tk.defines as cst
import modbus_tk.modbus_tcp as modbus_tcp
master = modbus_tcp.TcpMaster("192.168.2.142", 502)
master.set_timeout(5.0)
while True:
a = master.execute(1, cst.READ_INPUT_REGISTERS, 0, 4)
print "a[0]= ", a[0]
print "a[1]= ", a[1]
print "a[2]= ", a[2]
print "a[3]= ", a[3]
time.sleep(1) |
Der Master verbindet sich per Modbus-TCP mit einem Slave 192.168.2.142 (zum Beispiel dem Modbus Slave Simulator Ananas auf einem PC) und fragt alle 0,5 Sekunden vier Input-Register ab. Die aktuellen Werte der Register werden ausgegeben.
Gruß KDW |
|
Back to top |
|
|
kdw
Joined: 05 May 2006 Posts: 1460
|
Posted: 18.01.2016, 18:22 Post subject: Modbus ohne Programmierung … |
|
|
Hallo Forum.
Mit einem IGW/936 lassen sich nun Modbus-Anwendungen realisieren, indem in einer webbasierten Oberfläche visuelle Objekte zusammengefügt werden. Siehe
http://www.ssv-comm.de/forum/viewtopic.php?t=1272
Gruß KDW |
|