TOP
SSV Software Systems Register  Register
Log in to check your private messages  Log in to check your private messages
Startseite FAQ Search Mitglieder Profile  Log in 
SSV Support-Forum
IGW/936-FW

 
Post new topic   Reply to topic    SSV-Forum Forum Index >>> IGW/936(-L)
<<< Previous topic - Next topic >>>  
Display posts from previous:   
Author Message
kdw



Joined: 05 May 2006
Posts: 1460

PostPosted: 23.03.2016, 23:51    Post subject: IGW/936-FW Reply with quote

Hallo Forum.

Auf der Hannover-Messe 2016 werden wir einen weiteren IGW/936-Vertreter vorstellen: Das IGW/936-FW („FW“ steht für FireWall).

Ein IGW/936-FW soll die Netzwerkumgebungen des Shop Floor LAN vom Office Floor LAN isolieren und trotzdem bestimmten Systemen aus dem Office Floor LAN den Zugriff ins Shop Floor LAN ermöglichen.



Die Web-basierte Konfigurationsoberfläche des IGW/936-FW ermöglicht eine sehr einfach zu handhabende Anpassung an die jeweiligen Anforderungen. So kann z.B. ein OPC DA-Client im Office Floor LAN auf einen OPC DA-Server im Shop Floor LAN zugreifen. Alle weiteren Zugriffsmöglichkeiten aus dem Office Floor LAN auf das Shop Floor LAN werden vom IWG/936-FW abgefangen bzw. unterbunden.

Gruß KDW
Back to top
View user's profile Send private message
kdw



Joined: 05 May 2006
Posts: 1460

PostPosted: 25.03.2016, 12:22    Post subject: Konfiguration … Reply with quote

Hallo Forum.

Ein IGW/936-FW besitzt die IGW-typische Konfigurationsschnittstelle für den Zugriff mit einem Webbrowser. Allerdings sind in diesem Fall ein paar Dinge zu beachten:

1. Über die Werkseinstellungen des IGW/936-FW ist nur aus dem Shop Floor LAN heraus ein Zugriff auf die Web-basierte Konfigurationsoberfläche (SSV/WebUI) möglich. Mit anderen Worten: Der PC, von dem aus die Konfiguration erfolgen soll, muss mit der LAN1-Schnittstelle des IGW/936-FW verbunden werden.



2. Die Konfigurationsoberfläche ist über LAN1 per http://192.168.0.126:7777 ansprechbar. Benutzen Sie für die LAN-Schnittstelle des Konfigurations-PCs die IP-Adresse 192.168.0.1.

3. Melden Sie sich in der SSV/WebUI-Benutzeroberfläche mit dem zu Ihrem IGW/936-FW gehörenden Benutzernamen und Password an.

4. Das SSV/WebUI eines IGW/936-FW beinhaltet fünf Hauptmenüpunkte. Die Einstellungen des Firewall-Betriebs sind unter dem Menüpunkt Services zu finden.



5. Beachten Sie bitte, dass es sich beim IGW/936-FW um eine sogenannte Layer 2 Firewall handelt. Mit anderen Worten: Die Filterfunktionen der Firewall erfolgen im Data Link Layer des ISO-/OSI-Schichtenmodells. Dadurch sind keine Veränderungen an den IP-Adressen innerhalb der Netzwerke erforderlich, die durch ein IGW/936-FW getrennt werden sollen.



6. Bedingt durch die Layer 2-Firewall-Funktionalität eines IGW/936-FW ist bei der Installation in einer Netzwerk-Umgebung eigentlich nichts Besonderes zu beachten. Teilen Sie durch das IGW/936-FW einfach ein einziges LAN in zwei Netzwerke auf. Die zu schützenden Baugruppen bilden das Shop Floor LAN (Verbindung zu LAN1 des IGW/936-FW) Alles andere ist das unsichere Office Floor LAN (Verbindung zu LAN2 des IGW/936-FW).

7. Über die Werkseinstellungen ist die Firewall des IGW/936-FW zunächst einmal ausgeschaltet. Dadurch sind LAN1 und LAN2 völlig transparent miteinander verbunden. Es sind in diesem Zustand keine Firewall-Funktionalität und somit auch keine Schutzfunktionen aktiv.



8. Der Firewall-Service muss also zunächst eingeschaltet werden. Des Weiteren sind die gewünschten Regeln (Layer 2 Firewall Rules) zu erstellen.

9. Durch das Einschalten der Firewall (Enable service) wird zunächst jeglicher Querverkehr zwischen LAN1 und LAN2 unterbunden. Für jede gewünschte Verbindung ist daher eine Layer 2 Firewall Rule zu erstellen.

Gruß KDW

P.S.: Solang die Firewall-Funktionen des IGW/936-FW ausgeschaltet sind (Werkseinstellung), ist die SSV/WebUI-Benutzeroberfläche unter der IP-Adresse 192.167.0.126:7777 sowohl über LAN1 als auch LAN2 erreichbar.
Back to top
View user's profile Send private message
kdw



Joined: 05 May 2006
Posts: 1460

PostPosted: 26.03.2016, 23:39    Post subject: Konfigurationsbeispiel … Reply with quote

Hallo Forum.

Um die Firewall-Funktionen und den dafür erforderlichen Setup zu verstehen, hier ein einfaches Beispiel: Im Shop Floor LAN befindet sich ein IGW/935 mit der IP-Adresse 192.168.178.45, im Office Floor LAN ein PC mit der IP-Adresse 192.168.178.23. Beide Netzwerke sind durch ein IGW/936-FW voneinander getrennt. Das IGW/936-FW befindet sich zunächst im Auslieferzustand (Werkseinstellung: Firewall-Funktionen = Aus).



In diesem Beispiel wird mehrfach auf den Security Scanner nmap zugegriffen. Wenn Sie das Beispiel nachvollziehen wollen, oder auf ähnliche Art und Weise Firewall-Aufgabenstellungen testen wollen, sollten Sie zunächst nmap (https://nmap.org/) auf Ihrem PC installieren.

1. Schalten Sie in der SSV/WebUI-Konfigurationsoberfläche des IGW/936-FW die Firewall-Funktionen ein. Siehe Enable service. Kurze Zeit später sind Shop Floor LAN und Office Floor LAN voreinander getrennt. Das IGW/935 (IP-Adr.: 192.168.178.45) ist für den PC nun nicht mehr erreichbar.

2. Prüfen Sie mit Hilfe eines nmap-Aufrufs vom PC aus, ob das IGW/935 im Shop Floor LAN noch erreichbar ist. Mit

Code:
nmap -sP 192.168.178.0/24


wird das gesamte Netzwerk nach vorhandenen Rechnern durchsucht (-sP -> nmap Ping Scan). Alle gefundenen Rechner werden von nmap aufgelistet. Das IGW/935 mit der IP-Adresse 192.168.178.45 wird noch in dieser Liste auftauchen.

Wenn Sie allerdings vom PC aus über http://192.168.178.45:7777 versuchen auf die SSV/WebUI-Oberfläche des IGW/935 zuzugreifen, wird dieser Versuch fehlschlagen. Der nmap-Aufruf:

Code:
nmap –sT –p 7700-7799 192.168.178.45


zeigt, dass der TCP-Port 7777 (wie alle anderen TCP- und UDP-Ports zwischen 1 und 65.535) von den Firewall-Funktionen des IGW/936-FW blockiert wird.

Ein IT-Monitoring-Programm, das auf dem PC im Office Floor LAN läuft, liefert für das IGW/935 z.B. folgenden Zustand:



Per Ping ist das IGW/935 im Shop Floor LAN für das IT-Monitoring noch erreichbar. Der HTTP-Request wird allerdings vom IGW/936-FW blockiert. Wenn Sie nicht wollen, dass die Baugruppen im Shop Floor LAN auf einen Ping aus Office Floor LAN heraus antworten, deaktivieren Sie in den IGW/936-FW-Einstellungen Allow ping.

3. Erstellen Sie nun eine neue Firewall-Regel mit dem Rule name „IGW/935-Config“. Wählen Sie TCP als IPv4-Transportprotokoll. Tragen Sie „7777“ in das Feld To port ein. Betätigen Sie erst die Add- und danach die Apply-Schaltfläche.

Nun kann vom Office Floor LAN aus der PC mit der IP-Adresse 192.168.178.23 die SSV/WebUI-Oberfläche des IGW/935 über den Link http://192.168.178.45:7777 erreichen.



Mit dieser IGW/936-FW-Einstellung kann allerdings nicht nur der PC mit der IP-Adresse 192.168.178.23 auf die SSV/WebUI-Oberfläche des IGW/935 zugreifen. Auch jeder andere PC aus dem Office Floor LAN kann nun über den Link http://192.168.178.45:7777 das IGW/935-SSV/WebUI erreichen.

4. Editieren Sie daher nun den Eintrag mit dem Rule name „IGW/935-Config“ (siehe Stift am rechten Rand des Feldes). Tragen Sie in das Feld From address die IP-Adresse 192.168.178.23 ein. Betätigen Sie dann zuerst die Replace- und dann die Apply-Schaltfläche.



Das IT-Monitoring-Programm auf dem PC mit der IP-Adresse 192.168.178.23 im Office Floor LAN kann nun sowohl per Ping als auch per HTTP-Request (http://192.168.178.45:7777) den Zustand des IGW/935 im Shop Floor LAN überwachen und bei Verfügbarkeitsproblemen eine Nachricht an den zuständigen Mitarbeiter schicken.



Beachten Sie bitte, dass mit der hier beschriebenen Firewall-Einstellung das IGW/935 im Shop Floor LAN nun auch keinen Zugriff mehr auf einem im Office Floor LAN vorhandenen Internet-Zugang besitzt. Eine evtl. Zeitsynchronisation des IGW/935 mit einem NTP-Server im Internet wird nun fehlschlagen.



Der Zugriff aus dem Shop Floor LAN heraus auf Dienste im Office Floor LAN wird aus Sicherheitsgründen vom IGW/936-FW unterbunden.

Gruß KDW

P.S.: Das IGW/935 ist innerhalb des LANs nun indirekt mit 1.000 Mbps statt mit 100 Mbps eingebunden. Die LAN1-Schnittstelle des IGW/935 unterstützt wie LAN1 des IGW/936-FW zwar nur 10 und 100 Mbps. LAN2 des IGW/936-FW ist allerdings für 10/100/1.000 Mbps geeignet.



Durch die IGW/936-FW-LAN2-Verbindung in Richtung Office Floor LAN präsentiert sich das IGW/935 mit der IP-Adresse 192.168.178.45 nun als LAN-Teilnehmer mit einer 1.000 Mbps-Verbindung.
Back to top
View user's profile Send private message
kdw



Joined: 05 May 2006
Posts: 1460

PostPosted: 28.03.2016, 12:10    Post subject: Modbus-Konfigurationsbeispiel … Reply with quote

Hallo Forum.

Im Shop Floor LAN befindet sich ein PC mit einem Modbus-Slave. Er ist über die IP-Adresse 192.168.178.21 erreichbar. Im Office Floor LAN existiert ein PC mit der IP-Adresse 192.168.178.23. Dieser PC soll als Modbus-Master auf den Slave im Shop Floor LAN zugreifen können. Beide Netzwerke sind durch ein IGW/936-FW voneinander getrennt. Das IGW/936-FW befindet sich zunächst im Auslieferzustand (Werkseinstellung: Firewall-Funktionen = Aus).



In diesem Beispiel wird mehrfach auf den Security Scanner nmap zugegriffen. Wenn Sie das Beispiel nachvollziehen wollen, oder auf ähnliche Art und Weise Firewall-Aufgabenstellungen testen wollen, sollten Sie zunächst nmap (https://nmap.org/) auf Ihrem PC installieren.

1. Prüfen Sie mit Hilfe eines nmap-Aufrufs vom PC im Office Floor LAN aus, welche TCP-Ports auf dem PC im Shop Floor LAN erreichbar sind. Mit

Code:
nmap –sT –p 1-999 192.168.178.21


könnte sich zum Beispiel für einen unter Windows 7 laufenden PC die hier folgende nmap-Ausgabe ergeben:



Die Einschränkung auf die TCP-Ports 1 bis 999 erfolgte aus Zeitgründen. Je mehr Ports nmap prüfen soll, desto länger dauert die Prüfung.

2. Schalten Sie in der SSV/WebUI-Konfigurationsoberfläche des IGW/936-FW die Firewall-Funktionen ein. Siehe Enable service. Kurze Zeit später sind Shop Floor LAN und Office Floor LAN voreinander getrennt. Der PC mit dem Modbus-Master (IP-Adr.: 192.168.178.21) ist nun für den PC im Office Floor LAN nicht mehr erreichbar.


3. Erstellen Sie nun eine neue Firewall-Regel. Wählen Sie den vorgefertigten Service mit dem Namen Modbus aus. Tragen Sie „192.168.178.23“ in das Feld From address ein. Betätigen Sie erst die Add- und danach die Apply-Schaltfläche.



4. Prüfen Sie mit Hilfe eines erneuten nmap-Aufrufs vom PC im Office Floor LAN aus, welche TCP-Ports auf dem PC im Shop Floor LAN nun noch erreichbar sind. Mit
Code:

nmap –sT –p 1-999 192.168.178.21


müsste sich für den unter Windows 7 laufenden PC mit dem Modbus-Slave nun die hier folgende nmap-Ausgabe ergeben:



Ab sofort kann aus dem Office Floor LAN nur noch der PC mit der IP-Adresse 192.168.178.23 den Modbus-Slave im Shop Floor LAN erreichen.

Hinweis: Modbus-TCP benutzt standardmäßig den Port 502/TCP. Durch den vorgefertigten Service Modbus wird 502/TCP freigeschaltet, so dass ein TCP-Client (Modbus-Master) im Office Floor LAN eine Verbindung zu einem TCP-Server (Modbus-Slave) im Shop Floor LAN aufbauen kann.

Gruß KDW
Back to top
View user's profile Send private message
kdw



Joined: 05 May 2006
Posts: 1460

PostPosted: 01.04.2016, 10:14    Post subject: Vorgefertigte Services … Reply with quote

Hallo Forum.

Die Konfigurationsoberfläche des IGW/36-FW bietet einige vorgefertigte Services mit Firewall-Regeln an. Hier eine Übersicht:

SSH: Port 22/TCP. Ein im Shop Floor LAN laufender SSH-Server kann von einem SSH-Client im Office Floor LAN benutzt werden. Dafür wird der TCP-Port 22 für eingehende Verbindungen aus dem Office Floor LAN geöffnet.

Telnet: Port 23/TCP. Ein im Shop Floor LAN laufender Telnet-Server kann von einem Telnet-Client im Office Floor LAN über den TCP-Port 23 benutzt werden.

HTTP: Port 80/TCP. Ein im Shop Floor LAN laufender Webserver kann von einem HTTP-Client im Office Floor LAN über den TCP-Port 80 benutzt werden.

HTTPS: Port 443/TCP. Ein im Shop Floor LAN laufender Webserver kann von einem HTTPS-Client im Office Floor LAN benutzt werden. Dafür wird der TCP-Port 443 für eingehende Verbindungen aus dem Office Floor LAN geöffnet.

OPC UA: Port 4840/TCP. Ein im Shop Floor LAN laufender OPC UA-Server kann von einem OPC UA-Client aus dem Office Floor LAN heraus über den TCP-Port 4840 benutzt werden.

OPC DA: Port 135/TCP. Ein im Shop Floor LAN laufender OPC DA-Server kann von einem OPC DA-Client aus dem Office Floor LAN heraus über den TCP-Port 135 benutzt werden.

OPC DA >= Windows Server 2008: Portbereich 49.152-65.535/TCP. Ein im Shop Floor LAN laufender OPC DA-Server, der auf einem PC mit einem Windows-Betriebssystem größer/gleich Version Windows Server 2008 oder ähnlich abläuft, kann von einem OPC UA-Client aus dem Office Floor LAN heraus benutzt werden. Dieser vorgefertigte Service wäre z. B. zu nutzen, wenn der OPC DA-Server auf einem Rechner mit Windows XP läuft. Dafür wird der Portbereich 49.152-65.535 für eingehende Verbindungen aus dem Office Floor LAN geöffnet.

OPC DA <= Windows Server 2003: Portbereich 1.024-5.000/TCP. Ein im Shop Floor LAN laufender OPC DA-Server, der auf einem PC mit einem Windows-Betriebssystem kleiner/gleich Version Windows Server 2003 oder ähnlich abläuft, kann von einem OPC UA-Client aus dem Office Floor LAN heraus benutzt werden. Dafür wird der Portbereich 1.024-5.000 für eingehende Verbindungen aus dem Office Floor LAN geöffnet.

Modbus: Port 502/TCP. Ein im Shop Floor LAN laufender Modbus-TCP-Server (Modbus-Slave) kann von einem Modbus-TCP-Client (Modbus-Master) im Office Floor LAN über den TCP-Port 502 benutzt werden.

Gruß KDW
Back to top
View user's profile Send private message
kdw



Joined: 05 May 2006
Posts: 1460

PostPosted: 12.12.2017, 11:53    Post subject: Firewall-Einstellungen ... Reply with quote

... siehe https://ssv-embedded.de/doks/infos/NIST-ICS-Guide.pdf

Dieses Dokument ist sehr hilfreich bei der Konfiguration eines IGW/936-FW. Neben einer Einführung in die Industrial Control System (ICS)-Netzwerkstrukturen findet man unter Punkt 5.8 eine Anleitung für Firewall-Regeln im Hinblick auf typische ICS-Protokolle.

VG KDW
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    SSV-Forum Forum Index >>> IGW/936(-L) All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

SSV Software Systems GmbH

Dünenweg 5
30419 Hannover

Fon: +49(0)511  ·  40 000-0
Fax: +49(0)511  ·  40 000-40

sales@ssv-embedded.de


Impressum    ·    Datenschutz    ·    AGB

© 2023 SSV SOFTWARE SYSTEMS GmbH. Alle Rechte vorbehalten.