Posted: 29.04.2008, 12:08 Post subject: RS485 am IGW/900 |
|
|
COM2 am IGW/900 kann ja verschiedene Pegelwandler verwenden (RS232/RS422/RS485). Muss für denRS485-Betrieb noch irgendetwas freigeschaltet werden, wird das Transmit-Enable für den RS485-Wandler über Hardware-Handshake von COM gesteuert?
Gibt es einen einfachen Test, ob die restliche RS485-Verdrahtung passend ist?
Gruß
Robert |
|
Back to top |
|
|
kdw
Joined: 05 May 2006 Posts: 1462
|
Posted: 30.04.2008, 11:41 Post subject: RS-485 ... |
|
|
Hallo.
1. Ja, der RS-485 Modus muss zuvor „freigeschaltet“ werden. Die Umschaltung zwischen den einzelnen Betriebsarten RS-232/RS-422/RS-485 erfolgt über die GPIO Signale.
2. Es gibt einen RS-485 Treiber für das uClinux des DNP/5280 (das ist der DIL/NetPC im IGW/900). Der kümmert sich um die RS-485 Richtungsumschaltung. Dieser Treiber ist u.a. auf der Starterkit CD-ROM zu finden.
Wir schicken Ihnen den Treiber usw. nochmals per E-Mail zu.
Gruß
KDW |
|